- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2015-8-31
- 来自 江苏省
- 精华 0
现在家庭的主流配置大多是:照明回路用1P空开,插座回路用1P+N漏保。
照明回路的连接方式:火线先连到1P空开,再连到墙上控制灯的开关,最后连灯;零线直接连灯,不经过空开和墙上开关;如果1P空开跳闸,只切断火线。(为什么照明回路不用漏保?因为灯在启动时可能产生剩余电流,引起漏保误跳闸。)
插座回路的连接方式:火线和零线都先连到漏保(其中零线接在“N”),再连到墙上插座;如果用1P+N漏保,跳闸只切断火线。(也可以选择2P+N漏保,跳闸同时切断火线和零线,比1P+N漏保更安全一些,不过价格也更贵、尺寸也更大。并且提醒火线和零线千万不能接反,尤其是1P的,接反会导致跳闸断掉零线不断火线,电路还是带电,人误触是非常危险的。)
家庭电路怎样规划?空开和漏保买几个?
咱们挨个房间算一算:
1、 进户总线先接总空气开关(简称总开),总开一般是2P空开,总开之后,每1个回路都有各自的1个空开或者漏保;
(为什么总开不用漏保?原因:①总开后面有照明回路,灯启动容易引起漏保误跳闸;②漏保装在单一回路上,如果漏保跳闸了,可以从该回路上找原因,比较快捷;③漏保跳闸不至于导致全屋断电。)
2、 冰箱的插座自己1个回路,用1P+N漏保,独立在总开之外,家里长期没人可以断总开不断冰箱;
3、 监控和冰箱差不多,网关、感应器、报警器、摄像头等设备的插座是1个回路,用1P+N漏保,也在总开之外,家里没人时候不断监控;
4、 照明回路用1P空开,一般全屋用1路,如果房子特别大可以按区域分2路,复式可以楼上1路楼下1路;
5、 功率超过3000W的,都算大功率电器,这些电器的插座要单独1个回路,用1P+N漏保,比如空调柜机等;
6、 厨房所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的烤箱单独1路,也用1P+N漏保;
7、 卫生间所有插座为1路,用1P+N漏保;另外大功率的电热水器单独1路,也用1P+N漏保;浴霸通常不用插座,但它也要连到卫生间插座回路而不是全屋照明回路,因为浴霸易漏电必须接地,而照明回路通常没有地线;
8、 其余插座通常合为1路,用1P+N漏保。房子特别大的和照明回路同理,可以视情况分区。
咱们挨个房间算一算:
1、接线错误导致安全隐患,常见错误有漏接线,未接地线,相零接反(相线就是火线)。
2、配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线,不能装低了,怕小孩碰。
3、因为漏保比较贵,如果施工方提供材料,检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。
(漏保有多贵呢?举个栗子,国产空开加上漏保最便宜的也要贵十几块钱,进口就贵得更多了,几十到上百不等。建议该花的钱就花,别省,好几万的家具都买了,不差这几百块钱让家里更安全。)
4、用了漏保,插座也得接地线,保证安全。有的施工时未布置地线,装面板时接假地线,其实根本没连地线。
5、有的空调柜机厂家要求:空调柜机要用漏保而不用插座。所以除了配电箱里的那个漏保,你还要再准备一个漏保,等厂家来安装空调的时候一起装,接上水电施工时柜机附近留的4mm²电线。
[ 本帖最后由 吃货总比痴货强. 于 18-5-8 13:33 编辑 ]
