QUOTE:
原帖由 daguai 于 16-5-6 21:28 发表
顶上有点起泡咋回事,另外地固也刷了下
产生原因:
1. 基层过于粗糙,有细小孔洞。批刮时腻子将孔洞内空气压缩,之后空气压力反弹形成气泡。
2. 单遍批刮太厚,腻子孔隙中的空气没有压挤出来。
3. 基层过于干燥,吸水率过高,易致面层腻子气泡多。
4. 耐水涂料、高标号混凝土等密闭性好的基面不透起泡
5. 高温施工时腻子易产生气泡
6。基材吸水量过低。导致腻子批刮时相对保水时间过长而使腻子在墙上长期处于浆料态而不干,使气泡不容易被泥刀挤压出!而产生针孔状毛孔,就是为什么工程上批刮模板顶比墙体气泡更多的原因,墙体吸水量大,而模板顶吸水量极低!
处理:
1. 对基面粗糙孔洞应先加白水泥填补压实后再整体批刮。
2. 表层腻子厚度应在1mm左右为宜。
3. 太过干燥的基底可用水润湿后再批刮腻
6。用107胶水封底,或清水滚湿墙体
总的来说不是大问题啦,好处理的。